elektrONline - Távjavítás üzenőtábla :: Nulla vezetõ (N) méretezése
Vissza az elektrONline címlapjára !

Ha valamilyen készülék építése, vagy javítása közben tanácsra, segítségre lenne szüksége, küldje el Távjavítás üzenőtáblánkra !

<< Vissza az előző listához <<         >> Új téma indítása >>

Teljes lista megjelenítése
a legfrissebektől kezdve

631531
Nulla vezetõ (N) méretezése

Az eddig feltett összes kérdés címében
vagy tartalmában kereshetsz:


 

 

Belépés

bandita:
2014.02.24
  09:51:13
Sziasztok!
Villanyszerelési kérdésben kérem tapasztaltabb kollégák referálását. Valamikor volt róla szó az iskolában, de azóta több véleményt is hallottam, és nem tudom mi lenne a helyes.
Adott egy családi ház 3 szor 16 A betáplálással. Az oszlopról érkezõ légkábel 4 vezetékes, az óraszekrény közelében földszonda.(tn-c-s)
Szeretném szimmetrikusan elosztani a terhelést a nagyfogyasztók között. Tehát az elsõ fázison, a mosógép, a másodikon a mosogatógép, a harmadikon pedig a légkeveréses sütõ dolgozna. Ha mindhárom készülék üzemel (tehát a mûködtetõ 230V feszültség a fázisvezetõk és a nulla vezetõ között van), akkor a nullán átfolyó eredõ áram végül is mekkora? Mert a vektorábra szerint kisebb mint egy darab fázis vezetõn átfolyó áram, ha mûködik az összes fogyasztó, ha meg csak egy fogyasztó akkor is megegyezik. De mi van a gyakorlatban? Persze a gépek külön helyeken vannak, nem egy ponton csatlakoznak. Mivel a fázisokat 2.5mm2es keresztmetszetû vezetékkel húztam, elegendõ ha az N és a PE vezetõk is 2,5mm2-es keresztmetszetûek? Akkor miért mondják egyes szakirodalmak, hogy minden körnek illik külön N és PE vezetõt behúzni?
Köszi a válaszokat,
Üdv
András
Karasz András:
2014.02.24
  10:24:35
Kezdjük az elején.
Áramkörrõl beszélünk.
Tehát minden körnek van biztosítója, fázis, nulla és védõ vezetõje.
Az elosztótól indulva!

Ahány áramkört alakítasz ki a kismegszakító táblán, annyiszor viszed ki a nulla és védõ vezetéket is.
A keresztmetszet is egyforma.
Lakásnál annyira nincs jelentõsége a nulla keresztmetszetének ekkora kismegszakítóknál.
A 2,5 rézbõl teljesen jó.

Nagyobb fogyasztók esetében és felharmonikus termelõ fogyasztóknál lényeges a nulla megerõsített keresztmetszete.

bandita:
2014.02.24
  14:30:37
Kösz András a szakszerû választ, akkor így tiszta.
Üdv
András